安徽大学实验室与设备管理处对“档案库房安防系统”重新采取询价采购方式,现公告如下:

一、项目内容及要求

(一)项目内容:档案库房安防系统;

(二)项目编号: 2016-AHUXJ-020

(三)项目预算:98000元。

(四)项目要求

为贯彻执行国家档案局《档案馆建筑设计规范》、《档案库房技术管理暂行条例》、《安徽省档案条例》、《档案馆温湿度管理暂行规定》、《高等学校档案管理办法》(教育部令第27号)和《安徽大学档案管理办法》中有关档案库房安全保护的规定,切实保障学校档案馆档案库房和档案实体的安全,有效地提高我校档案库房管理水平,充分将计算机技术应用于档案实际工作中,实现档案库房安全保护由被动人工管理向现代化、智能化、科学化管理转变,特提出了建设档案库房安防系统。

本系统建设包括硬件建设和软件建设两个方面。

1、系统硬件建设

(1)建设内容

A、档案库房和保密室门禁系统:在档案库房和保密室大门上安装电控门锁,工作人员进出库房时必须刷卡并输入密码,经主控微机校验后,方可进出。该门禁系统支持IC卡和NFC卡,并能自动记录工作人员出入信息。

B、档案库房和保密室视频监控系统:档案库房和保密室安装红外摄像机,实现对库房24小时不间断、无死角的视频监控,并可以回放监控记录。对于非工作时间进出档案库房和保密室的人员要有自动检测功能,并配合软件系统向管理员自动发出告警。对于进出档案库房的所有人员要有自动抓拍功能。

C、档案库房和保密室温湿度监控系统:档案库房和保密室在合理区域内部署温湿度监测点,实现温湿度数据的实时采集和上传。

D、档案库房和保密室漏水监测系统:在易漏水、常漏水的区域部署水浸监测点,实现漏水检测的自动告警功能。

E、档案库房和保密室门窗防盗告警功能:能够自动检测档案库房和保密室门窗开关情况,对于未关、漏关门窗要有自动告警功能。

F、档案库房和保密室灯光照明管理系统:能够自动检测档案库房和保密室灯光开关情况,对于未按时关闭的灯光要有自动告警和处理功能。

(2)设备需求清单

名称

规格

数量

备注

网络机柜

600*600*1600

1

 

PDU

8*10A

1

 

UPS1KVA

输入:电压115—300VAC、功率因数0.98;输出:电压220AC、负载功率因数0.8;操作环境湿度,20%90%; 温度,0℃—40℃

1

 

电池

12V100A

3

 

交换机24口

24个10M/100M自适应RJ45接口、19英寸机柜安装2410/100M 自适应RJ45端口
所有端口均具备线速转发能力

1

 

串口服务器

处理器:32bit,100MHz;内存:8M;速度:10M/100M自适应;接口:8个串口;形式:RJ45

1

 

图像监控采集

 

 

 

半球摄像机200万像素

1、具有200万像素 CMOS传感器,最大分辨率1920x1080。

2、需具有20路取流路数能力,以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 

3、最低照度彩色:0.01 lx (AGC开,RJ45输出),黑白:0.001 lx (AGC开,RJ45输出) ,灰度等级不小于11级。 

4、红外补光距离不小于50米。

5、需支持三码流技术,可同时输出三路码流,主码流最高1920x1080@30fps,第三码流最大1920x1080 @ 30fps;子码流704x576@30fps。 

6、★在1920x1080 @ 25fps下,码率设定为1Mbps,网口输出,清晰度不小于1000TVL。

7、支持H.265\H.264、MJPEG视频编码格式,其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。

20

 

网络硬盘录像机24路

24*1080P接入存储、16路报警输入、4路报警输出、支持4个3T硬盘,千兆网RJ45 10M/100M自适应以太网口,标准1.5U机箱,嵌入式LINUX操作系统,16画面分割显示

1

 

硬盘

3.5英寸3000G 7200 64M SATA3.0

4

 

数据监控采集

 

 

 

开关量变送器

提供6个干接点,用户消防、门磁、窗磁等监测接入

采用RS485远距离通讯,实时监控

多种通讯速率可供客户选择

8个指示灯显示8路开关量状态,同时具备电源指示灯及与运行状态灯,实时了解设备运行情况

供电电源:12VDC/1A

地址范围:0~255可选

1

 

40路状态量变送器

40路DI,无源干接点、2个LED指示灯用于设备状态

RS485输出,12V供电

1

 

智能环境温湿度传感器

工作电源  24VDC/12VDC

温度变送输出范围 -20~60℃ 湿度范围  0-100%RH

准确度温度:≤±0.5℃@25℃  湿度:±3%RH @20%~80%RH,25℃

通讯输出 RS485口

通讯地址 0~255

通讯协议标准MODBUS协议

结构形式变送、探头一体式、白色ABS工程塑料

工作电流 ≤100mA

安装方式 壁挂式

工作环境 –40℃~80℃,无结露

6

 

漏水探测器

整机功耗 <1VA (DC24V时)
■ 工频耐压:输入/输出/电源间DC1.0kV/min.1mA
■ 绝缘电阻: ≥2M Ω(DC500V)
■ 探测灵敏度:50KΩ
■ 工作环境:-20~50℃,20%~90%无凝露
■ 贮存环境:-40~70℃,20%~95%无凝露
■ 安装方式:DIN(35mm)导轨安装及M3镙钉固定

6

 

水浸线6米

水浸专用线

6

 

窗户开启告警监控

 

 

 

门磁开关

感应距离:50-70mm

开关形式:常闭型,常开型,转换型

电气参数:功率10W,电压100V,电流0.5A

外壳:锌合金,银灰色

线材:1007UL #22AWG 550mm  380mm不锈钢保护管

40

 

门禁监控采集

 

 

 

门禁系统

用户数量 10万人

记录数量 10万条

系统架构 32位处理器

外接读卡器 维根方式输出格式的读卡器

通讯方式 TCP/IP RS485

通讯速率 1200~38400bps

工作电压:DC10~18V,功耗≤1w

工作环境:-10~50℃,湿度≤90RH%无凝露

存储温度:-40~70℃

实时钟偏差:小于30秒/月

快速脉冲群抗扰度:±2KV,5KHz,电源和所有输入输出端口

噪声抗扰度:±2KV电源和所有输入输出端口

静电放电抗扰度:±6KV接触放电,±8KV空气放电,所有外露技术部件及端子

通讯距离:RS485≤1200米

读卡器支持IC卡和NFC卡

2

 

(3)硬件设备的购置、使用必须符合国家公共安全行业标准,其布线、供电、接地设计应符合国家有关规范,任何施工不得影响整体美观和破坏公共设施。

2、系统软件建设

(1)软件建设目标

本期软件建设的目标是能够实现对各类硬件设备进行数据采集并根据一定规则自动发送告警的功能。

(2)软件建设模式及要求

A系统硬件为云平台统一部署,系统软件运行于Linux系统之上,采用J2EE架构,基于B/S模式进行开发;

B系统将划分为数据库服务、应用服务器、数据处理服务器和接口服务器等。其中,采用Oracle数据库;

C系统支持设备数据采集的可配置,配置内容包括:模拟量配置、状态量配置、控制量配置和告警配置等;

D具备监控点、网元设备等资源数据的录入、管理、基础数据查询统计等功能;

E告警处理要求:具备告警数据的实时性,从告警发生到告警展示,不超过5s;告警处理具备压缩、延迟、屏蔽等基本规则功能;可以对展示告警进行确认、清除、删除等操作。

F 性能数据从采集超过敏感度到页面展示,不超过5s;

G在本软件系统内描述的规模范围内,所有服务均支持集群部署,系统需满足软、硬件平滑扩容,满足网络最大规模要求,支持采集服务器分散或集中部署;

H 用户界面简单,具有良好的易用性。

(3)软件系统功能

A 数据采集:可以根据具体的协议接入厂家监控系统或监控的设备,并分析采集的数据。数据采集模块必须保证数据采集的实时性和准确性。

系统需满足直接通过采集器和智能设备进行数据采集以及通过厂家监控系统北向接口进行数据采集的能力。

B 配置管理:包括采集口配置采集模块配置信号配置(包括状态信号、模拟信号和控制信号)和告警阀值配置

C告警管理和处理:能够对告警进行有效管理,并按照一定规则进行压缩、确认、清楚、过滤和分发。

3、项目施工时间及售后服务

(1)投标方能提供所有硬件产品的接口协议,必须能将软、硬件系统配合使用,支持软、硬件系统的联调。

(2)硬件系统施工工期在签订合同后15个工作日内完成,软件系统在签订合同后的50个工作日内完成,之后,提供两年的软、硬件系统质保期,在质保期内所产生的的硬件设备故障和软件系统问题,中标方负责免费维修和维护,包括硬件配件更换。质保期后如有问题,中标方负责终身维修和维护,费用根据当时市场价格报价,但不得高于市场价格。

 

需要了解档案库房安防系统情况及需要现场实地勘察请与顾老师联系,联系电话:13485699718。

二、资格要求

投标人必须具有独立的法人资格。

投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定。

三、询价材料要求

1、 询价单位营业执照、税务登记证和机构代码证的副本复印件(本年度年审合格、原件携带备查);

2、 单位法定代表人身份证明及其身份证或法定代表人委托授权书及被委托人的身份证(委托授权书单独存放,请不要密封在询价材料中);

3、 档案馆《档案库房安防系统》软、硬件系统报价(询价报价材料一式三份、一次性报价)、 设备清单规格响应表、安装完成时间、质保期及服务承诺。

4、 询价单位相关业绩及其它相关资料。

5、 询价材料需装订成册,所有复印件必须加盖单位公章。

四、询价时间及地点

1、 询价时间:2016年8月17日上午九点

2、 询价地点:合肥市经济技术开发区九龙路111号

安徽大学磬苑校区行政楼A503室

3、 联系方式:

联系人:袁老师

电话:0551-63861287

邮箱:wzk@ahu.edu.cn

 

                                                          安徽大学实验室与设备管理处