北京市人民政府市府大楼中心网络机房项目澄清公告

2013-01-22 来源:北京市政府采购其他招标

 

 

    项目名称:市府大楼中心网络机房项目
    项目编号:GXTC-1303001
    采购人名称:北京市人民政府机关事务管理办公室
    采购人地址:北京市西城区槐柏树街2号
    采购代理机构全称:国信招标集团股份有限公司
    采购代理机构地址:北京海淀区首体南路22号国兴大厦10层
    首次公告日期:2013年1月5日
    更正日期:2013年1月21日
    更正事项:
    1、 招标文件“主要设备技术要求”表中综合布线系统要求配线架部分第二条、光纤部分的第二条、铜缆模块部分的第二条都,只有一家产品满足要求。类似这种一家独有的产品参数,请问是否必须满足?
    答:招标文件P71页“模块化插口可以兼容FCC CFR 47和IEC603.7标准,并有50微英寸的镀金层”修改为“模块化插口可以兼容FCC CFR 47和IEC603.7标准,并有镀金层”;“为方便使用,线缆色标采用双线色标,使得打线时更清晰方便”修改为“为方便使用,线缆应采取醒目方式使得打线时更清晰方便”;“簧片接触针部位镀金层大于50微英寸,充分保证电气性能”修改为“簧片接触针部位的镀金层必须能充分保证电气性能”。
    2、 六类非屏蔽线缆防火级别包括CM.CMR.CMP和LSZH,这几个防火级别的价格各不相同,请明确具体要求?
    答:请投标人根据自身方案进行优化设计。
    3、 光纤部分的ST.SC.FC.等接头价格和实际的应用各不相同,请明确具体使用哪一种?
    答:请投标人根据现场实际情况设计,原则上沿用原有模式。
    4、 P84产品技术要求中对UPS的要求只有一家产品完全满足要求,而该厂家只支持一家集成商投标。 同等档次的品牌产品性能互有优劣,这样对采用其他同等品牌产品投标的集成商应如何选择?招标文件技术评分标准中“精密空调采用V型蒸发器,得3分;采用其它类型蒸发器,得1分。、精密空调采用高效可调速下沉EC风机,得3分;采用直送风,得1分、精密空调采用红外线加湿,适应各种水质,防止水垢,得3分;使用电加热,得1分。”等技术要求作为技术加分条件不恰当。请确认。
    答:招标文件中原技术评分标准“产品技术要求”平分项内容为:(详见附件)
    5、 招标文件“工程技术规范”中“3.2 二层主机房满载总制冷量不小于300KW;投标方可根据勘察现场实际容量配置一期空调总制冷量,并考虑未来3年的扩容。”中的“一期”的范围指的是什么?是否目前只上部分机柜,UPS及空调的配置只满足一期即可。最好业主能够确定UPS和空调的容量。
    答:一期工程只须满足50个机柜,每机柜4KW使用容量的配套UPS和空调即可。
    6、 招标文件“工程技术规范”中“3.2  *总制冷量大于等于87KW;、 * 显冷量大于等于77KW;、 V型蒸发器、高效可调速EC风机、红外线加湿,适应各种水质”以及主要设备技术要求中“每台UPS具有独立的控制系统和中文大屏幕LCD显示屏” 等技术要求的产品品牌指向性太强。请明确是否必须满足该技术要求。
    答:招标文件P60页“5 V型蒸发器”修改为“高效能的蒸发器”;“6 高效可调速EC风机”修改为:“6 高效可调速风机”;“7 红外线加湿,适应各种水质”修改为“7 采用能够适应各种水质的加湿方式”。
    7、 招标文件“工程技术规范”中“2.4.1 UPS系统要求中要求UPS系统采用三进三出在线式工频UPS,组成N+1并机系统(P56页)2.1.4 中UPS配电柜分配两个输出回路,供给两套UPS(含蓄电池)。以哪种方式为准?
    答:请投标人根据自身方案进行优化设计。
    8、 图纸未标识UPS及电池安装位置、强电接入点位置、消防气瓶安放位置。请明确UPS及电池安装位置、强电接入点位置及消防气瓶安放位置。
    答:UPS、电池、消防利用一层南侧房间,自行设计。
    9、 市府大楼中心网络机房项目开标时间更改为:2013年2月6日上午9时30分整,开标地点更改为:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层国信招标集团股份有限公司第一会议室。